위 재해는 서울시 서초구 소재 건설현장
에서 지하 5층 철골 반입 중
라운드슬링고리가 파단되며 떨어진(h≒20m) 철골이 굴착면에 낙하 후
재해자 방향으로
넘어져 재해자가 맞아 사망한 재해입니다.
* 라운드슬링 : 하중을 지지하는 원사로 구성된 심(Core)이 직조된 외피
(Cover)로
둘러싸여진 유연성이있는 슬링
[발생원인]
(1) 줄걸이작업방법 부적합 : 길이와 무게가 다른 철골 여러 개를 동시에 운반
(2) 라운드슬링고리부 파단 : 손상된 라운드슬링 사용 중 외피와 심 파단
(3) 출입금지구역미설정 : 근로자가 맞을 위험이 있는 위험반경 내 출입금지구역 미설정
[예방대책]
(1) 적절한 줄걸이용구 사용 및 사용기간 관리기준 마련
- 날카로운 부분에 손상될 수 있는 경우 와이어로프로 교체 사용
- 사용기한을 정하고 기간이 지나면 폐기 후 교체
(2) 낙하물에 의한 위험구역 설정관리
- 길이, 형상, 크기 등을 고려한 위험반경 내 출입금지 구역 설정
- 낙하위험을 예방할 수 있는 안전대책이 포함된 작업계획서 작성
(3) 철골부재 여러 개를 동시에 달아매어 인양할 경우 준수사항 준수
- 부재의 중심확인 및 각각의 부재를 하나의 보조로프로 연결하여 유도