위 재해는 서울시 소재 아파트 건설 현장에서 외벽 커튼월 룩
유리설치를 위해 곤돌라에 탑승하여
상승하던 중, 외벽에 설치된 피뢰침에
곤돌라가 걸려 기울어져 유리와 함께
근로자가 바닥으로 떨어져(h ≒ 65 m) 사망한 안타까운 재해입니다.
<<발생원인>>
(1) 근로자 추락 원인
* 안전난간 미설치 : 곤돌라 전면 안전난간을 해체한 상태로 근로자탑승
* 안전대 고리 미체결 : 곤돌라에 설치된 추락방지대 부착설비에 안전대 고리 미체결
(2) 관리적 방호조치 미흡
* 작업계획서 미흡 : 작업계획서 작성 미흡 및 작업계획서에 따른 작업지휘자 미배치
* 관리감독자 업무 미흡 : 안전한 작업방법 미결정 및 추락방지대 체결상태 미감시
<<예방대책>>
(1) 안전난간 설치 및 추락방지대(안전대)체결
* 곤돌라 탑승하여 작업 시 작업대 모든 면에 안전난간 설치
* 근로자는 안전대를 착용하고 추락방지대 부착설비에 안전대 고리를 체결
(2) 작업계획서 작성 및 관리감독 철저
* 작업계획서 작성 시 작업방법과 근로자 떨어짐 방지 등을 위한 안전대책 수립
* 작업계획서에 따라 작업이 이루어 지도록 관리감독 철저 및 근로자에게 내용 주지
(3) 위험성평가 및 결과교육
* 곤돌라 작업 시 피뢰침에 의한 위험 요인 등이 누락되지 않도록 위험성평가 실시
* 위험성평가 결과에 대하여 관계근로자에게 전파하고 주지 교육 실시